SBW大功率补偿式电力稳压器使用和维护


稳压器使用与维护: 


1、稳压器通电前检查: 

(1)、稳压器各部分应无损坏,紧固件应牢固可靠; 

(2)、电器元件清洁干燥,接头处接触良好,可动部分应活动自如: 

(3)、碳刷与调压变压器表面滑道干净光滑,不应有氧化膜; 

(4)、碳刷位置应在滑道上,接触平滑,不应短缺与损坏; 

(5)、输入电压与稳压器稳压范围相一致。 


2 、稳压器接线: 

(1)、电源输入接在稳压器的输入端A 、B 、C 三个接线柱上,负载接在输出端a、b 、c 三个接线柱上,并按母线的黄绿红色标相接,零线( 中线)接在稳压器O 接线柱上或下部铜 排上,机壳必须可靠接地; 

(2)、双柜或双柜以上的稳压器,柜间母线按颜色连接,其它的对号连接。 


3、稳压器通电检查与调整: 

(1)、空载检查(应先关掉用电设备的电源开关) : 

        a .当接线无误后将面板上手动/自动转换开关置于“手动”位置,自启动开关(机内 钮子开关)置于“停止”位置,合闸电源开关,面板上电源指示灯亮,按“市电”按钮, 输 出电压表指示应与输入电压相同; 

        b .按下“停止”再按“启动”按钮可投入自动补偿系统,指示灯亮,若短时按住“降 压’’或“升压”按钮,伺服电机则带动碳刷滑动,输出电压应随之降压或升高,若继续按 住“升压’’按钮使输出电压高于425 伏时过压保护电路能自动切断电源。 

       c .按下“启动”按钮,然后点动“升压”或“降压”按钮,使碳刷滑动或滑道两端碰 撞限位开关时,应能可靠切断伺服电机电源,注意本试验应从速,以免输出电压过高引起 故障; (注:本项目出厂前已调试好,用户可不予调试) 

       d .将手动自动置于“自动”位置,稳压器输出电压应能自动调整到稳压精度范围内。 

       e .自启动开关置于“市电”或“稳压”位置;断开电源开关Q,经数秒后再闭合,则 经5 秒后系统可自动投入运行,输出市电或稳压输出。当自动启动开关置于“停止’’位置 时,断开市电后不能自行启动,必须按下启动按钮时才能启动。 

(2)、输出电压调整和过压、欠压保护值调整: 

        a .产品出厂的稳压精度为3 %左右,一般用户不需调整; 

        b .若需要调整输出电压,可调节控制板上电位器。

        c .过压保护值出厂时已整定在相电压245V ±5V、欠压保护值出厂时已整定在185± 5V,用户一般不需调整。


4 、稳压器使用须知: 

(1)、在投入运行前应了解使用条件和使用方法; 

(2)、负载电流不超过规定输出电流值; 

(3)、输入电压在允许范围内,若输出电压不稳定,应进行检查排除故障后再使用; 

(4)、当输入电压超过允许范围时,引起输出电压的改变;若超过的范围较大时,本机 器将自动保护而无电压输出,起到保护用电器和机器本身的作用,若用户须继续用电时, 可启动“市电”按钮,此时稳压器输出市电而本身不工作。 

(5)、在正常使用条件下,稳压器为额定负载时能长期连续运行。 


5、稳压器故障分析与排除: 

(1)、输出电压大幅度偏离稳定值: 

       a .手动、自动转换开关不在“自动”位置;应置于“自动”位置; 

       b .输入电压超出稳压范围; 

       c .碳刷接触不良或者不在滑道上滑动,应予以调整。 

(2)、输出电压微小偏离稳定值,应调节控制板上稳压电位器 

(3)、输出电压振荡:电网电压瞬间波动大,或负载频繁变化。 

(4)、无电压输出: 

       a .KM3 损坏; 

       b .机器故障,保护电路启动(控制板上发光二极管亮) 

       c .输入电压范围超过规定值很多,发生过欠压保护(发光管亮) 。 

(5)不属故障范围有: 

       a .接通电源不能启动:缺相或无零线。 

       b .空载时输出正常,满载时输出电压下降:输入线路太长,截面太小。 


6、稳压器维护: 

使用环境不同维护周期亦不同,通常三个月最长半年应维护一次。